Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. К ящику подключено 10 светильников, мощностью 100 Вт каждый, которые должны загораться от исполнительного устройства блока линейного при срабатывании охранной сигнализации на периметре, ИУ посылает 24 В постоянки в этот ящик.
Помогите пожалуйста подобрать пускатель или контактор, которое будет в нормально разомкнутом состоянии замыкать основное питания для того, чтобы включились все светильники на данном участке.
Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу.
Спасибо!
На объекте темно.
Появился "злодей" - включилось уличное освещение.
Злодея поймали/убежал, человек из охраны вручную отключает освещение периметра.
Правильно понял?
Про отключение пока не думал, но с включением вы поняли все правильно. Скорее всего отключение будет так же реализовываться через ИО блока линейного.
Тогда рассказывайте все о светильниках и охранной сигнализации.
moshkarow
3.3.2016, 13:00
Цитата(Sinus @ 3.3.2016, 11:56)

Тогда рассказывайте все о светильниках и охранной сигнализации.
Светодиодные консольные светильники наружного освещения типа
http://www.ltcompany.com/ru/products/fregat-led/ мощностью 110Вт.
Охранная сигнализация представляет собой 1 рубеж охраны вибрационное средство обнаружения, от него при срабатывании идет сигнал по RS485 на ШКТ в блок линейный(БЛ), оттуда на программируемое исполнительное устройство. ИО в свою очередь посылает 24В постоянки в шкаф ЯУО, а дальше я не знаю.
Я примерно набросал схему как это должно выглядеть в моем понимании. Трасса периметра 1км. Помогите пожалуйста со схемой ЯУО и оборудованием, которое в нем должно быть.
https://i.gyazo.com/e4295fdee50a728705b739b67be36bd1.png
Марку или схему бы этого ЯУО.
Скорее всего там есть сухие контакты, вот через них и подключить катушку реле/пускателя.
В ЩО ставится УКВК через него запитывается контактор 1100х10=11кВт= 16А для 3ф сети (ставим 25А) Сигнал пришел контактор сработал, сигнал пропал, контактор отпустил. Для проверки или еще чего параллельно контактам УКВК прицепить выключатель (ток внутри, шоб левый никто не включал)